Добрый день!
В щит автоматики заходит достаточно большое кол-во экранированных кабелей (20 аналоговых датчиков + 10 аналоговых приводов + 10 аналоговых выходов ). Типовое решение было подключить двухжильный кабель на двухрядную клемму + рядом клемму РЕ. Итого получается 40 дополнительных клемм РЕ, что увеличивает ширину клеммного блока. Насколько этот способ заземления старомоден и есть ли другие варианты ? желательно с фото ...
yozik
Цитата(Auto @ 9.8.2018, 15:16) *
есть ли другие варианты ? желательно с фото ...


чуть ниже основного клемника прикрутить такие штуки (их много разных)

https://cdn.etm.ru/ipro/760/sn1-63-14.png
zadvor
Цитата(yozik @ 9.8.2018, 15:25) *
чуть ниже основного клемника прикрутить такие штуки (их много разных)

https://cdn.etm.ru/ipro/760/sn1-63-14.png

УЖОС какой!!!

Самый простой вариант от отечественного производителя.....
http://www.provento-electro.ru/catalog/pri...ktom-ems-10sht/
narkom
А за что этот прижим цепляется?
Auto
Цитата

Цитата


я как понял это из одной серии и устанавливается данное крепление на вводе кабеля в щит. Есть фото или примеры монтажа реальных щитов ? Сколько оставлять места в щите для данных устройств и получится ли экономия места и денег при их использовании по сравнению заземлением через обычную клемму ?
zadvor
Цитата(Auto @ 10.8.2018, 8:22) *
я как понял это из одной серии и устанавливается данное крепление на вводе кабеля в щит. Есть фото или примеры монтажа реальных щитов ? Сколько оставлять места в щите для данных устройств и получится ли экономия места и денег при их использовании по сравнению заземлением через обычную клемму ?

Все зависит от размеров и типа Вашего щита....Если щит шкафного типа, то можно использовать провентовские шины ЭМС - http://www.provento-electro.ru/catalog/kor...-kontaktom-ems/

У риттала это выглядит так---Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В каталоге 35 риттала = стр.759
А вообще, наберите в поисковике - кабельные зажимы ЭМС....куча производителей на выбор ...
yozik
Цитата(Auto @ 10.8.2018, 8:22) *
получится ли экономия места

да
Цитата(Auto @ 10.8.2018, 8:22) *
и денег

не :-)

1. Заземление через клеммную шину экономия места да денег да
2. Заземление через отдельную клемму экономия места нет денег да/нет ?
3. Заземление через кабельный прижим экономия места да? (по высоте нет по ширине да) денег нет?

Но 3 вариант самый красивый (это если монтажники не криворукие) спасибо zadvor за подсказку :-)
Ashihara
Одна проблема. На защитном заземлении частенько помех больше, чем в воздухе.
Auto
Цитата
Одна проблема. На защитном заземлении частенько помех больше, чем в воздухе.


Действительно некоторые производители ПЛК не рекомендуют экранировать кабель от датчиков ТЕ (NTC) и кабели с 0-10В (рекомендуют применять сигнал 2-10В). Экранировать только все кабели подходящие от ПЧ. И тогда кол-во экранированных кабелей вводимых в щит автоматизации сократится. Но задача по заземлению не уйдет.
Но насколько данные рекомендации можно применить ко всем производителям ПЛК ?
Есть еще вариант экранировать, но заземлить не на силовую землю, а на информационную, но где ее взять эту землю ...


Ashihara
Цитата(Auto @ 16.8.2018, 11:12) *
Есть еще вариант экранировать, но заземлить не на силовую землю, а на информационную, но где ее взять эту землю ...


Это единственно верный вариант. Её нужно не брать, а формировать. Например, от защитной через дроссели или LC-цепочки. Получите потенциал защитной земли, но с гораздо меньшим уровнем помех.

Как упрощённый вариант, брать от минусовой клеммы источника питания, если по входам/выходам нет развязок. Тут уже все надежды на возможности источника питания, но всё одно зачастую лучше, чем PE использовать.
LoriAzulay
Цитата(Ashihara @ 10.8.2018, 12:58) *
Одна проблема. На защитном заземлении частенько помех больше, чем в воздухе.

Двухметровую рельсу на полтора метра в глубину с приваренной шиной не менее 8 мм - помех не будет, проверено.
Barbus
Цитата(Auto @ 9.8.2018, 19:16) *
Типовое решение было подключить двухжильный кабель на двухрядную клемму + рядом клемму РЕ.

Есть 3-х ярусные, с землёй и без неё.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У себя на контроллерах экраны счётных входов повесил на клемму GND, влияние помех прекратилось. А датчики NTC экранировать даже в голову не приходило, никогда не было с ними проблем.
Ashihara
Цитата(LoriAzulay @ 16.8.2018, 21:17) *
Двухметровую рельсу на полтора метра в глубину с приваренной шиной не менее 8 мм - помех не будет, проверено.


Осталось только понять, куда забивать эту рельсу на крыше высотки smile.gif

Хотя...


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Auto
Цитата
Есть 3-х ярусные, с землёй и без неё.


Монтажники просили не закладывать 3-х ярусные клеммы.
Но вот 2-х ярусные с землей я не нашел...